salut,
j'ai bien l'impression que cette instal ne peut marcher correctement
bon déjà en regardant un seul circuit ( ensemble compresseur, 2 évap),
en dégivrant un évap en gaz chauds, il faut canaliser le débit des gaz, ni trop rapide ni trop lent donc pour ca il te faut un régleur de débit par évapo ou bien 1 général sur la ligne principale,
ensuite ce serait pas mal de maintenir une pression dans la batterie à dégivrer donc une vanne à pression par évapo, réglage 5 à 7 °C. Donc en sortie batterie 2 tubes, 1 avec la PM et 1 avec une VEM (vem fermée en phase de deg)
ensuite si tu veux pas prendre une mite sur tes cp, bouteille anti coup de liquide impératif.
ensuite suivant la config de ton instal, étant donné que la masse volumique du liquide est plus importante que le gaz, il se peut que la pression des gaz de refoulement pour le deg soit légérement superieur au liquide alimentant l'évapo, donc il y a contre circulation vers la VEM donc ton évapo ne fera pas de froid. Il faut donc sur chaque évap un clapet anti retour (attention au calibrage) à mettre juste aprés la VEM.
imagine un instant que la cf soit en température au top dégivrage, il faut un systéme qui fasse passer l'évapo en froid forcé, soit par shunt du thermostat soit par correction de la régule.
imagine que la cf soit en froid au top dég
1 - fermeture vem pour drainer le liquide (3 à 5 mn suivant la taille de l'évap)
2 - ouverture de la vem gaz chaud de l'évap concerné ( permet de drainer le liquide)
3 - coupure ventil
4 - enclenchement vem générale gaz chauds
5 - coupure vem gaz chauds générale
6 - drainage
7 - égouttage
8 - fermeture vem gaz chauds individuelle....
bon je pense que t'as du boulot
a+