Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R?®gulation sur 2 ?®vaporateurs
Posté : 01-01-2014 14:24
Bonjour,
Citation : napy Sachant que je ne peut dégivrer q'un seul evapo je pencherais plutôt vers ta deuxième solution qui consiste a couper le ventilo de l'évaporateur qui ne dégivre pas...
Attention! A lire ca, j'en déduis que tu vas laisser la ventilation sur l'évapo que tu dégivres ..... et donc, envoyer de l'air chaud dans ton enceinte !!
Je crains fort que tes surgelés n'apprécient pas trop ce traitement ....
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a