Posté : 02-01-2014 01:39
bonsoirs
merci de ta reponse glagla
on a eu notre technicien specialisé en automatisme qui est venu mardi et avec lui on c'est branché directement sur la passerelle avec le programme akm on a constaté que tous les poste etait visible sur le reseau (en faisant definir/charger on a toutes les adresse de tous les regulateurs qui s'affiche méme se en defaut de com sur le pc automatisme service)par contre on a pas de lecture sur le regulateur donc quand meme un probleme de communication on a donc debranché les regulateurs, sortie et remit les carte de com et ont a relancé et la ont retrouve nos information sur le pc, mais, sa on le savait deja plus ou moins car c'est ce qu'on faisait pour retablir nos defaut
on a remplacé de carte de com en eka 175 par des eka 176 mais sa j'i crois pas du tous car notre defaut de com est mobile donc moi je ne remet pas les cartes en cause.
et la dernieres chose vue et qui rejoint tes propos c'est qu'on a 2,5 volts de courant induit dans notre bus donc le defaut viendrai certainement de la (carte qui se charge electriquement et qui finit par planté)
donc y vont voir ce qu'ils font soit un determine en ouvrant a plusieurs endroits ou se créé le gros de l'induit ou on repasse un bus tous neuf
perso j'aimerais mieu la deuxieme option foufou