Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R?®gulation sur 2 ?®vaporateurs
Posté : 02-01-2014 19:39
salut,
j'ai oublié un truc qui a son importance, il faut une vanne à pression sur le tube de refoulement, entre les compresseurs et le condenseur, le piquage des gaz chauds se faisant juste avant cette vanne, et le capteur de regulation des moto condenseur se connecte aprés cette vanne (exemple de réglage, vanne à +30/condensation +35).
Il ne faut pas oublier que sans cette vanne, pendant la phase de deg, ton condenseur réel est l'association du condenseur+1 évapo, donc ta HP va s'effondrer, de plus tu absorbes des calories que sur 1 évap, donc ton débit masse ne va pas etre au plus haut.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7720&forum=149