website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®faut de com passerelle danfoss


Posté : 02-01-2014 21:21 icone du post

bonsoir a tous

Tu ne remet pas les cartes com en cause....Pourtant tu devrais et c'est même par là que tu aurais dû commencer, car les eka 175 sont des carte en lon bus et les eka 176 en danbus, donc sur tes regulateurs akcc 550 coté lon tu devrais avoir des cartes com eka175 et sur tes akcc550 côté mod bus des eka 176.Petite précision également, ne pas oublié qu'un bus a une polarité, et donc de ce fait il ne faut pas croisé les fils sinon les pertes de com sont plausible et se feront de façon aleatoire...
Tu nous dit avoir branché un PC avec un akm fait un definir charger et avoir retrouvé tous tes postes y compris ceux en defaut de com sur le pc automatime services, le problème ne pourrais t-il pas également venir de ce PC d'ou une de mes questions sur le précedent poste, si tu branche la pocket aka21 sur aka245 est ce que tu vois tous tes régulateurs et est ce que tu peux dialoguer avec eux...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7715&forum=149