Ton venturi, ça ne serait pas une double colonne par hasard ? Aucun besoin de la mettre en oeuvre si la puissance est constante,de même que la réduction de section d'ailleurs tant que la vitesse de circulation est suffisante dans la remontée. Concernant la ligne liquide, on la dimensionne aussi d'une façon strictement théorique. La réduction de section de l'électrovanne est certe très fréquente, mais régie avant tout par les abaques de dimensionnement du constructeur de cet accessoire.
Bref, tout est lié à la théorie, perso, je ne sais pas la laisser de côté... sans vouloir être pinailleur.