Posté : 04-01-2014 12:58 icone du post

Citation : rmq 

Citation : mars 

Tu fais un piquage sur le fond de ton syphon ( là ou huile est piégée )


Citation : Peio
Ton venturi, ça ne serait pas une double colonne par hasard ?

Bonjour,
Ce montage est utilisé avec une variation de débit, ce qui n'est a priori pas ton cas.
Tu as donc juste a faire un siphon et un contre siphon sur la remontée de ton évap..
Xavier
Double colonne a ce que je vois ne se fait pas sur le fond du syphon mais en haut ...






Que pensez-vous ?



 