Bonjour, reprenons depuis le début.
Si la tuyauterie est correctement dimensionné , ainsi les vitesses respectées, alors nul besoin d'artifice pour la récupération d'huile.
Nous n'avons aucunes référencesde matériel donc difficile de conforter ou pas la sélection du tube.
J'ai un site ou les pentes de tubes laissent désirer, et le client ne voulais pas d'un devis de remise en état complète, et ce malgré la casse de compresseur de temps en temps. Ce venturi tel que je l'ai décris permet de sucer l'huile stagnante .
Il est fort possible que RMQ n'en a pas besoin, j'ai juste transmit mon expérience.
L'idée paraissait plaire à RMQ, mais encore une fois si les vitesse sont respectées nul besoin de ça .
La double colonne c'est bien pour les install à variation de vitesse, dans notre cas ici c'est un monopost.
Merci.