Bonsoir Messieurs !
Frigopathe y est presque !! après traduction des pattes de mouches sur le site constructeur, la puissance frigo nominal est de 230W et 853W est la puissance de congélation pour eux.
Donc je te conseille plus un UH en THB4422Y hauteur 16.9cm / 6.1cm3 / Qo à -10°C =250W au R134a
Dimensions Entr'axe 170x170 raccord d'asp 1/4'' et ref en 3/16''
Bonne soirée a toi smile17 !