Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bilan Thermique CF+


Posté : 10-01-2014 16:48 icone du post

Pour faire simple, admettons que toutes tes parois soient en 50mm.

On a donc 4,9 X 2,4 X 2 parois = 23,52m2, et 3,8 X 2,4 X 2 parois = 18,24m2
Ne pas oublier le plafond 4,9 X 3,8 = 18,62m2
Soit un total de 23,52 + 18,24 + 18,62 = 60,38m2 ( non inclus le sol, qui lui n'est vraissemblablement pas isolé )

Je ne connais pas précisément le coefficient K ( W/m2 °C ) précis de tes panneaux, mais prenons 0,39 ( tableau 8.8, cours général du froid, page 179 )

Ton K*S*DT devient donc : 0,39* 60,38*36 = 847,73 W
Ne connaissant plus les températures extérieures de ton île paradisiaque, je te laisse peaufiner le calcul du DT. ( 36 me parait un peu fort tout de même ) ... mais n'oublions pas qu'on a pas tenu compte des pertes par le sol!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a