website logo
Auteur
avatar
Herox

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bilan Thermique CF+


Posté : 10-01-2014 17:01 icone du post

Bonjour à tous !

Il ne faut pas oublier que dans un bilan frigorifique il n'y a pas que les parois qui compte mais tous les éléments suivant :

-Apports par les parois (W)
-Apports par les denrées en refroidissement (W)
-Apports par les denrées en respirations (W)
-Apports par les emballages des denrées (W)
-Apports par les palettes (W)
-Apports par le renouvellement d'air (W)
-Apports par la ventilation (W)
-Apports par la manutention (W)
-Apports par l'éclairage (W)

Et la somme de ces apports te donne ton besoin frigorifique global de ta chambre.
Enfin tu prends ton besoin frigorifique global et tu le divise par ton temps de marche compresseur/jour x 3600

Qo(kW)= (Besoins frigo tot)/( tps de marche compresseur par jour x 3600 )

Voili voilou pour les puristes, après sinon il existe toujours des abaques qui te donneront la puissance à installer en fonction de ton cubage de chambre froide.

@+ les frigolos !!

Message édité par : Herox / 10-01-2014 17:55


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7775&forum=149