Bonsoir
La hp ,et donc l’état du condenseur est très importante sur ces petites puissances a capillaire
hp haute => bp haute donc pendant la charge le technicien va inconsciemment mettre moins de gaz pensant que sa bp est bonne.
Donc il faut être sur a 100% que le condenseur est dans un état correct.
Pour une négative , je partirais sur une bp de -30 a-35 en surveillant que l’aspiration au comp est juste fraîche ,et qu'un doigt mouillé ne doit pas rester collé.