website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoir(-) 404a


Posté : 11-01-2014 00:18 icone du post

Bonsoir


La hp ,et donc l’état du condenseur est très importante sur ces petites puissances a capillaire
hp haute => bp haute donc pendant la charge le technicien va inconsciemment mettre moins de gaz pensant que sa bp est bonne.

Donc il faut être sur a 100% que le condenseur est dans un état correct.

Pour une négative , je partirais sur une bp de -30 a-35 en surveillant que l’aspiration au comp est juste fraîche ,et qu'un doigt mouillé ne doit pas rester collé.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7777&forum=149