Bonsoir frigoram,
Le fluide que tu as remis dans l'installation ... est-ce celui que tu avais récupéré? ... ou du fluide neuf??
Si Peio te parle du condenseur, c'est qu'il y a une raison!
Tu lui répond ( en gros ) ... "
présence d'huile sèchée ... mais tu penses que tout va bien "
L'huile est un isolant, et en plus dans la cuisine d'un restaurant, donc .... deux éléments néfastes au bon fonctionnement.
Tu nous dis "
pas de problème de condensation ... puisqu'il y a du liquide à l'aspiration "
Personnellement, je dirais plutôt si tu as du liquide à l'aspiration .... n'as-tu pas plutôt trop chargé de FF ????
Quelle est ta température de vaporisation??? ( en °C )
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a