Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoir(-) 404a
Posté : 11-01-2014 00:47
Citation : cedric29
Pour une négative , je partirais sur une bp de -30 a-35 en surveillant que l’aspiration au comp est juste fraîche ,et qu'un doigt mouillé ne doit pas rester collé.
@cédric29,
Il m'étonnerait fort qu'en détente capillaire, avec une vaporisation à -30°C ... tu arrives à obtenir ( et encore moins à maintenir ) du -18°C dans l'armoire!!
Détente thermostatique = DT 10
Détente capillaire = DT 20
Pour arriver ( et tenir ) le -18°C dans cette armoire, frigoram doit donc tabler sur une bp entre -37 et -40.
Question subsidiaire : à -40°C .... le doigt, il colle ( ou pas )??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7777&forum=149