Bonjour,

Excuse moi dmarco, mais pour cette fois tu as tort
Depuis quand on travaille avec un Dt de 20 k avec une détente capillaire???
Pour une armoire de ce genre, avec détente capillaire, c'est entre -26 et -32°C d'évaporation pour du -18-20° d'ambiance