C'est bien pour cela MARC que je me permet d'intervenir,
Notre ami FRIGORAM à bien dit que c'est une armoire inox avec 1 ventilateur évaporateur, détente par capillaire, donc une température d'évaporation à -28-30 serait idéale.
ATTENTION, au moment de la charge, ne pas oublier de faire monter la HP pour simuler un fonctionement d'été. boucher partiellement le condenseur avec un carton pour atteindre 30° au toucher du deshy (vu que c'est un détente capillaire, il n'y a surement pas de prise de pression HP)
Cette opération permet de faire monter la BP à son régime nominale.
Cela evite un excès de charge si le technicien ne se fie qu'a la BP par temps froid

Message édité par : booster / 11-01-2014 16:06