website logo
Auteur
avatar
shigepyon

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace


Posté : 11-01-2014 22:33 icone du post

salut a tous svp j'aurais besoin d'aide sur mon évaporateur de l'interieur et l'exterieure de la batterie il est pris en givre méme si les résistances fonctionnent bien cannes de degivrage et bac (c'est sur un évaporateur cubique )le soucis c que mon thermostat fin de dégivrage coupe vite le dégivrage méme pas 10 min ,elle est régler a 18 c le thermostat le bulbe est placer en haut dans la partie la plus froide j'ai fait des dégivrages manuelles mais sa na rien donner j'ai vraiment besoin de votre pr regler mon probléme de dégivrage pr mon régulateur c un MD33 ma d1 est regler tout les 4 heures dp1 45 min dd temp dégoutement 4 redémarrage ventilos -5

Cet article provient de Le site des frigoristes