Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace
Posté : 11-01-2014 22:57
salut,
qui t'a dit qu'en haut c'était la partie la plus froide?
en phase de deg, la chaleur a tendance à monter, donc comme les resistances du haut ne sont pas contrariées par la glace c'est peut etre normal que la durée soit courte.
De plus, il ne faut pas que le fin de dég soit proche d'une résistance.
Dans l'immédiat il ne te reste plus qu'à dégivrer ton évap, si tu peux au tuyau d'arrosage c'est beaucoup plus rapide, seul hic c'est l'humidité occasionnée.
Ensuite, il faut t'assurer que sur l'évacuation des condensats il y ait un bon long syphon, ou/et, que cette évac ne soit pas raccordée sur un évier ou autre apportant ainsi de l'humidité constamment.
Enfin, tu places ta sonde dans la batterie vers l'endroit ou se forme la glace, et pas sur une résistance, ou bien sur une crosse.
Si cette cf- ne subit pas trop d'ouverture de porte, 6 deg par jour c'est inutile.
Et pour finir, peux tu régler ton régulateur en deg fonction "limiteur de temps", c'est a dire que le deg marche le temps programmé mais est régulé par le fd.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7781&forum=149