Bonsoir,
Citation : shigepyon
j'ai déja tout arrosé avec de l'eau chaude mais le pb est reparu .....
fort ....
.... On se croirait ( presque ) un forum de jardiniers !!
L'utilisation de l'eau n'est pas pour " arroser l'évapo ", mais bien une nécessité pour éliminer TOUTE la glace, avant de poursquivre le reste du cycle ( sèchage et remise en froid ).
Comme vous l'a rappelé frigopathe ... la chaleur se dirige toujours vers le haut !!
Donc, après avoir éliminé cette glace, il faudra certainement ajuster l'emplacement où cette sonde est placée ( en général, dans le quart bas de l'évapo, et hors du rayonnemment des cannes de dégivrage ).
Si TOUTE la glace n'est pas éliminée, elle reviendra 10 fois plus vite!!
Vous parlez d'une température fd de 18°C ...
.... C'est trop haut!! 10° ou 12°C me paraissent plus raisonnables!!
Pour atténuer l'effet des ouvertures de portes, peut-être devriez-vous conseiller au client d'installer un rideau à lanière!!?? ....
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.