Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace
Posté : 12-01-2014 12:01
Citation : shigepyon
F2 Gestion ventilateurs en fonction du compresseur ; 0=ventilateur fonctionne lorsque le compresseur est arrêté
F3 Fonctionnement du ventilateur en dégivrage ; 1=arrêté durant le dégivrage
le probléme c quand les résistances commence a chauffer ya le thermosat qui coupe
Mon cher shigepyon,
Lorsque vous posez une question ( voire même AVANT de reposer cette question ), il serait bon de relire ce qui vous a déjà été dit !!
Et il n'est pas ( non plus ) exclu de réfléchir un peu par vous-même.
Comcernant F2, NON vous ne devez pas utiliser cette option! Laissez donc tourner les ventilos entre les dégivrages.
F3, Comme il vous l'a ( également ) été dit ... il est clair que vos ventilos doivent être coupés PENDANT les dégivrages.
Concernant " le thermostat qui coupe " .... Je vous ai suggèré hier " d'optimiser son emplacement ", en clair .... le déplacer si besoin est!!
Frigopathe vous a également laissé des infos en ce sens.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a