bonsoir, des résistances de degivrage c'est pour fondre le givre en épaisseur normale de fonctionnement. si la batterie est pleine de givre ou de glace , c'est soit un problème de régulation, de degivrage ou d'apport extérieur trop important.
en premier temps c'est dégivrer à l'eau chaude et après une batterie propre et une consigne de température atteinte, l'analyse de paramètres.
une fois quelques jours de fonctionnement effectués, placer la sonde fin deg là où il reste le plus de givre ( point froid evapo).
réglage de la surchauffe et remplacement si nécessaire buse et ou détendeur. contrôle SR, bref une remise au propre. les années passent et chacun fait sa sauce et les installes tournent sur 3 pattes, il faut bien reprendre les choses une par une .