website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace


Posté : 15-01-2014 00:27 icone du post

bonsoir a tous


wahouuuuu 37 post pour un problème de fin de dégivrge

Bon pour alimenter le débat as tu tout simplement pensé a verifier si ta sonde de fin de dégivrage ne deconnait pas en francais si ta sonde ne dérivait pas...
sinon pour faire plus simple si ta sonde de fin de degivrage était bien calibrer...
ce qui serait interessant de savoir également est ce une instalation neuve ou une vieille instalation...si instalation neuve possible que la sonde soit mal placé, si vieille instalation derive de la sonde possible...
un collègue ne serait il pas passer avant toi pour une prise en glace, et dans ce cas n'aurait il pas remplacer la sonde de fin de dégivrage et mis une mauvaise sonde ntc au lieu d'une pt1000 par exemple...donne nous des réponses pour faire evoluer le débat dans le bon sens...
sinon pour ou contre le fonctionnement des ventilos pendant l'arrêt du compresseur hummmm on s'en fou jesors jesors
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Message édité par : glagla / 15-01-2014 00:32


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7781&forum=149