salut,

pour commencer si tu as 5k de sous ref en condensant à 15°C, ton install est trop chargée. cet été tu va exploser en HP.

quant à ton probléme je verrais la ligne liquide écrasée par la dalle ou sévérement pincé/pliée avant de passer dans le sol.

en ce qui concerne les symptomes, ce n'est pas un flash gaz mais une prés détente.