Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » flash gaz
Posté : 15-01-2014 22:44
Citation : cedric29
Après réflexion...
Sachant que le liquide qui s'évapore dans ma ligne liquide va forcement avoir besoin de beaucoup de place ,il est possible que la vitesse augmente énormément dans ma ligne liquide et donc les pertes de charge aussi ,d'ou un phénomène de pré détente suite au flash gaz.
ouille ma tête
sans te manquer de respect, arrete la fumette, ca fait des noeuds dans ta tête....
D'abord un liquide qui s'évapore dans une tuyauterie c'est pas normal donc il faut chercher la cause et toi tu fais des hypotheses plus qu'hypothétiques sur la résultante d'un liquide qui s'évapore....
La masse volumique d'un liquide étant plus importante que celle d'un gaz, la perte de charge l'est d'autant plus.
Quant à la pré détente suite au flash gaz, c'est du grand n'importe quoi...
Il faut que tu restes le plus logique possible, si au départ bouteille liquide tu es chaud (15°c) et que tu givres arrivé aux meubles c'est qu'il y a un obstacle (vanne a main fermée mais dans la dalle, soudure trop grosse, tube pincés/pliés, bouchon oublié sur tube liquide, cailloux, isolant....)
Fait un essai dessoude au niveau du té d'alim en liquide.