Citation : cedric29
Les pertes de charges causés par la longueur + la séparation de 1x 1/4" vers 2x 1/4" + passage dans les vem font que je ne suis surement plus a 8.3 bar(15°c) mais bien en dessous en sortie de vem .
Bonjour,
Effectivement, surement en dessous de 8,3 bars..
Citation : cedric29
D'apres la relation pression/température du r404a ,les 0°c sont a environ 4.8 bar.
Donc si en sortant des vems je suis sous les 4.8 bar ...
Perdre autant de pression, parait difficile, voir improbable sauf ... sur une prédétente...
Citation : cedric29
si dans ma ligne principale en 1/4 " je suis a 8.3 bar ,est ce que je peux en deduire que si je passe en 2x 1/4" je divise les 8.3 bar par 2 ?
je vais relire mes formules
Même sans formule, je pense qu'il est possible d'affirmer que ce n'est pas le cas, (la pression ne se divise pas, lors d'une division de la tuyauterie.. )