Posté : 24-01-2014 23:03
bonsoirs
je reviens vous donné quelques nouvelles de ce problème de défaut de com intermittent:
apres plusieurs passages sur le site, on a déterminé que finalement les 2,5 volts que l'ont trouvé sur le bus danbuss étaient crée par la passerelle (étonnant mais constaté
) sur le lon ont a rien du tout 0 volt c'est mieux
ont a effectivement retrouvé un amplificateur de ligne, c'etait bien un aka22 le deuxième qui etait present avait eté supprimé lors du remodling magasin car il faisait planté le reseau, donc effectivement on manqué de pêche.
on a donc commandé deux amplificateurs a savoir les aka22 n'existe plus en remplacement on a les aka222 pour le danbus a regler sur 4,8khz(et le systeme de reseau ft110 que je ne connais pas) et les aka223 pour le lon.
c'est ampli peuvent supporté jusqua 32 poste max et un maximum de 1200 metres de cable donc on a supprimé notre aka22 et on a placé nos deux ampli aux endroits les plus appropriés
le defaut etait toujours present apres cette operation avec une legere amelioration quand meme
ont a eu une equipe de nuit qui est venu controllé le cheminement du bus et il c'est avéré que de grandes longueurs de bus etaient melangé au cable de puissance et des longueurs de bus inutile se promené ici et la, les modifications ont etaient apporté et depuis ont n'a plus de probleme (depuis 3 jours)