Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » d?®givrage par gaz chaud avec un r?®gulateur
Posté : 29-01-2014 18:46
Bonsoir,
la présentation étant enfin faite....
en principe, lorsque l'Eliwell commande le dégivrage, il ne commande pas la mise en route de l'EVM de la ligne liquide.
mais bien l'EVM que vous avez prévu pour amener les gaz chaud vers l'évaporateur.
donc en principe, pas de soucis.
maintenant, vous pouvez toujours ajouter un relais entre l'Eliwell et vos EVM pour gérer cela...soit l'une soit l'autre pourra être alimenté.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.