Posté : 29-01-2014 19:07 icone du post

re,

si tu as un eliwell qui gère un dégivrage, tu n'as aucun problème!

ton système est un arrêt par pump down ou pas???

si oui je ne vois pas le problème

quand tu poses des questions, merci de mieux décrire ton installation

sinon comment veux tu que l'on réponde directement bien???

je vais quand même essayé
ton système commande le dégivrage, donc pas ta VEM liquide, comme ta VEM dégi s'ouvre, la BP monte > ton pressostat de régul commande le compresseur (et pas la VEM liquide)
c'est tout simple je pige pas où est le problème
à+....avec des détails de ta part
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.