Re re re..
bin non xavierc, cela ne va pas!
son compresseur doit tourner pendant le digi vu que gaz chaud.
donc il doit bien mettre un petit relais qui coupera l'alim de la VEM liquide quand le mode dégi commande cette fois le compresseur et la VEM de dégi
faut juste un relais inverseur; c'est pas complexe à mettre en oeuvre..
à+