website logo
Auteur
avatar
BLastEr

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » 30HXC120


Posté : 29-01-2014 21:15 icone du post

Bonjour,

Mon groupe est tombé en bas niveau d'huile
J'ai retiré le fluide il en manquait 40kg
J'ai donc supposé que l'huile etait parti dans l'evap
J'ai remplacé controleur de niveau, les filtres d'huile et le deshy et réparé la fuite
Ensuite j'ai bien enlever 13 litres d'huile dans l'évap et refait un complément de 10 litres par la ligne d'huile
tirage au vide réintroduction du fluide et fait le complément
Et la mon groupe demarre mais tombe en HP!!!!!!
J'ai vérifier toutes mes vannes
Une chose qui m'intrigue ma pression à l'arret s'égalise bien mais est à 8 bar alors que j'ai d'autres groupe identiques ils ont une pression de 3 bar a l'arret

Si des idées vous viennent elles sont vraiment la bienvenue

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7876&forum=149