Salut et bonne journee a tous
Comment tu as fait pour reintroduire l huile?
N avait tu pas la possibilite de la reintroduire directement dans le carter.?
Sur ton circuit frigo as tu une evm et au moins 2 cp sur le meme circuit?
Si oui, he bien tu n a plus qu a retirer le tous et refaire ton tirage au vide avec l evm alimentée . Cela veux dire que tu as eu le trancon refoulement qui est rester avec de l azote dedans. Plus precisement entre l evm et les clapet anti retour de tes cp. Quoi qu il en soit tu fait la relation pression/température pour t assurer qu il y a des incondensables ou pas.
Cordialement