Posté : 31-01-2014 08:40 icone du post

salut

si à l'arret, aprés 30min de repos, tu as une pression supérieure à la T° ambiante, perso je me pencherai vers des incondensables!

et en fonctionnement, on peut avoir quelques mesures?