Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » 30HXC120


Posté : 31-01-2014 09:17 icone du post

Salut
Pour la réintroduction de l'huile, je me suis raccorder sur la ligne d'huile et par tirage au vide coté condenseur, préco CARRIER
Je n'ai pas d'EVM et un seul compresseur sur le circuit.

En fonctionnement la BP est normale, je pense compensée par le détendeur électronique et le pro dialogue par le calcul de la desurchauffe.

En revanche ma HP monte très rapidement comme ci mes deshy étaient bouché ou autre chose.


Voilà j'espère répondre a vos questions.
A+