Si c est de l azote, ta station petra en hp.
La ligne huile ? Explique un peux. Nous ne sommes pas devant la bete. Separateur d huile? Reservoir d uile?
C est ou tu as des incondensables, ou ton huile ta formée une sorte de bouchon.
Pour les incondensables arrête ton groupe , laisse stabiliser ton fluide puis regarde la relation pression temperature.si c est ok alors c est ton huile qui fait office de bouchon.
Cordialement