Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » 30HXC120


Posté : 31-01-2014 16:11 icone du post

C'est bien un condenseur a eau et 2 groupes sont montés dessus. Mais mon problème se pose sur un des deux.

Pour la ligne d'huile:
Le séparateur d'huile se trouve ds le condenseur, l'huile est piégé en sortie de refoulement en passant au travers d'une maille. Ensuite une tuyauterie d'huile vient alimenté le compresseur en huile.

Mais je pense que le problème vient d'incondensable comme le suggere adelclimatisation ma pression a l'arrêt est de 5 bar et ma température d'eau 13 degrés... je pense qu'il y a pas photo...lol
Par contre fait il vraiment que je remplace le fluide ou est ce qu'il y a un moyen pour séparée les incondensables?

Cet article provient de Le site des frigoristes