website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Deshy explos?® !!!


Posté : 08-06-2009 21:44 icone du post

Salut,

Moi ce qui me choque d'abord, c'est la taille du déshy par rapport à la charge de 300 KG (à par ça 300 kg ce n'est pas si énorme, j'ai des machines qui en ont 10 tonnes) , j'aurais plutôt vu un déshy à cartouche, d'autant qu'un déshy c'est quand même une pièce qu'on change sur une installation et que lorsqu'il faut sortir le chalumeau pour ça, ça fait plutôt bricoleur du dimanche.

Concernant US RECO, je n'ai pas d'action, mais leur matériel m'a toujours paru aussi fiable et de bonne qualité que du Danfoss mais bon, c'est vrai qu'il est peut-être plus connu par les gens qui font de l'industriel.

Le coup de bélier .........pour ça il faudrait que le déshy soit placé après l'électrovanne et en plus assez loin ( bizarre non?) et qu'en plus pour faire bonne mesure il soit en partie obstrué. Attendons l'autopsie..



''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=167&forum=149