website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - carrier 38 RA - 040-


Posté : 09-06-2009 18:20 icone du post

Bonsoir, je reviens vers vous avec mes releves sur le CARRIER 38 RA 040 système air/air:
Fluide : R407C
Température extérieure: 18°C
HP : 17,7 b -> 42,7°C
BP : 3,4 b -> -1,2°C
Sortie Condenseur: 30,4 °C
Sortie Evapo: 7,8°C
Pas de Delta T sur le déshy
Sous Refroidissement: 12 K
Surchauffe : 9 K
Ma question est : j'ai un sous refroidissement élevé ainsi que mon HP ,donc je pense que je suis trop chargé ?
Dans ce cas pourquoi je suis bas en BP ?
Merci pour votre aide.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=900&forum=149