Posté : 08-03-2014 10:12
Bour,
Disons que une installation frigorifique se règle et
s'affine lorsque celle ci est à son régime nominale, donc aux températures pour laquelle elle a été conçue
La puissance de l'évaporateur est calculé suivant un delta T° évap/ T° d'ambiance et une puissance frigorifique bien précise
Donc, au démarrage de ton installation, si tu as 25°C en ambiance, le delta de l'évap est beaucoup plus grand, ta surchauffe aussi donc l'installation fonctionne mal
Mais le circuit va s'équilibrer au fur et a mesure que la t° va descendre
En revanche, tu dis que tu charge en fluide suivant la T° d'évaporation: ATTENTION, il faut tenir compte de la HP et cette méthode ne s'applique que pour les détente capillaire, nous sommes bien d'accor?