salut et bonne soiree a tous
perso , je ne pense pas que ton souci est du a un exce de charge ni aux incondensable.effectivement les deux donneraient une HP elevee avec un tres bon sous refroidissement (tous comme sur ton instal) mais!!!la BP aura varrier dans le meme sens que ta HP c est a dire plus elevee que celle que tu as mesure.
je pense que tu doit avoir un probleme d ehange sur tes battries d alors si tu peut verifier le debit d aire et l encrassement du condenseur ainsi que ton ou tes evape.car tes delta totale a l evape et au condenseur sont trop elevee 24.7 au condo et 24.2 a l evape. as tu relevee les T° entree sortie d aire sur tes batteries???
cordialement