Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Les pannes huiles centrale froid.
Posté : 24-03-2014 20:39
Bonsoirs les frigoristes .
Suite à de nombreuses demandes dans mon entourage et ici meme
on va essayer de lister les différentes pannes huiles avec notre expérience et aussi comment tester les différents éléments du circuit huile.
Je commence, comment tester le pressostat huile.
Ce dernier est généralement temporiser en froid co à 120 secondes, ça veut dire qu'au bout de 120 secondes le pressostat doit lire une pression suffisante pour la bonne lubrification du compresseur.
Comment le tester , voici ma méthode : débrancher le compresseur sous le contacteur, le mettre en demande de marche et chronométré le temps qui ne doit pas dépasser 120 à 130 secondes avant que le défaut huile n'apparaisse . Le défaut huile apparaît tant mieux compresseur sécurisé , il n'apparaît pas là c'est moins bien risque de casse si pompe à huile défectueuse ou flotteur hs.
Vous pouvez aussi intervenir pour l'indus on est pas allergique
.
Message édité par : mars / 24-03-2014 20:39
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8141&forum=149