Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Les pannes huiles centrale froid.
Posté : 29-03-2014 22:49
salut marco,
tout ceci est bien discutable....
premiérement les manos installés d'origine sont souvent source de fuite
de plus, pour étalonner ces manos il faut placer ses propres manos
ensuite, étant donné qu'il est plus facile de prendre de mauvaises habitudes que d'en garder des bonnes,il est tellement facile de se fier à des manos installer sans se poser la moindre question sur leur justesse.
en regle générale, dans mes boites précédentes je mettais un bon coup de marqueur noir sur la vitre pour forcer les dépanneurs à mettre leurs propres manos.
j'ai pour anecdote, une nuit d'astreinte, ou flemme de racorder mes manos sur un groupe, j'ai diagnostiqué le compresseur HS.
Tant mieux pour ma boite mais au niveau amour propre c'est pas terrible.
maintenant c'est vrai qu'en indus, soit tu trouves des groupes avec manos intégrés ou avec transdusteurs de pression et c'est tout. Dur dur de trouver une prise de pression.
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8141&forum=149