Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Les pannes huiles centrale froid.
Posté : 30-03-2014 20:24
Salut les gars
Vraiment excellent ce post ! +1
J'apporte ma pierre, que dis-je ma minuscule caillasse à l'édifice.
Un moyen pour diagnostiquer un flotteur de séparateur bloqué: au toucher, le séparateur en lui-même est très chaud (température de refoulement), donc s'il y a une grosse différence de température entre le séparateur et le flotteur en lui même, le flotteur est bouché.
Dans ce cas un bon coup de clé à mollette sur celui-ci permet au flotteur de se débloquer et d'alimenter en huile les compresseurs. Solution provisoire évidemment en attendant le remplacement ou le nettoyage du flotteur !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8141&forum=149