website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Les pannes huiles centrale froid.


Posté : 30-03-2014 20:24 icone du post

Salut les gars

Vraiment excellent ce post ! +1
J'apporte ma pierre, que dis-je ma minuscule caillasse à l'édifice.

Un moyen pour diagnostiquer un flotteur de séparateur bloqué: au toucher, le séparateur en lui-même est très chaud (température de refoulement), donc s'il y a une grosse différence de température entre le séparateur et le flotteur en lui même, le flotteur est bouché.

Dans ce cas un bon coup de clé à mollette sur celui-ci permet au flotteur de se débloquer et d'alimenter en huile les compresseurs. Solution provisoire évidemment en attendant le remplacement ou le nettoyage du flotteur !

Cet article provient de Le site des frigoristes