Posté : 31-03-2014 20:03 icone du post

salut,

avec plaisir, en fait c'est pas compliqué du tout.

il faut raccorder ses manos sur le refoulement de la centrale, isoler les vannes du bouteillon (en général 3 vannes) et le gonfler avec le refoulement, jusqu'à une pression résonnable, du moment qu'elle est supérieure à BP+dif du clapet.

ensuite il suffit d'ouvrir la vanne qui lie le clapet au collecteur BP.

La pression va chuter, théoriquement a BP + dif du clapet

Si la pression atteint la BP, le clapet est mort
Si la pression est supérieure voir tres supérieure à BP+ dif, il suffit de démonter le clapet en 2, et enlever une ou plusieures spires du ressort de rappel.

a+