salut marcel,

la reponse de cédric semble une bonne piste.

en revanche, un autre chemin pourrait exister.

Imagine un instant que le collecteur d'aspiration des meubles soit trop petit ( ou le compresseur bcp trop gros).
Il y aurait donc une grosse perte de charge.

Tu as réglé la surchauffe par rapport à la pression du compresseur, donc ou tu mesure 7 K de surchauffe, en fait tu peux avoir nettement moins, voire 0( pense que tes détendeurs sont ouverts à fond)

Des gouttes de liquide continuent alors a se détendre dans ta tuyauterie d'aspi.
Ce qui explique pourquoi tu as une surchauffe en ligne plus petite que dans les meubles.

en fait j'opterai pour ce genre de solution.

a+