Salut
j'ai appeler carrier pour la puissance des vitrines c'est 7500W a -9° donc 15000W le compresseur est donnée pour 18500W a -15° et 27000W a -5° en fessant une règle de 3 j'arrive a 24000W pour -10°
donc compresseur sur puissant ,carrier préconise l'api en 3/4 est elle réalisé en 5/8 le collecteur un poil trop petit la sortie CP est prévu pour du 1"3/8 est elle réalisé en 7/8
Le gérant de la superette ma avoué que le matos à été acheté d'ocasse il y a un ans et demi dans un petit casino qui fermer
vu le chariot qui a pu su câblé les ventilos du condenseur (quand un ventilos tourne a l'envers) les tubes trop petits la solution de patrick me semble réalise
de plus le condenseur me semble surdimentionné par rapport a sa taille