website logo
Auteur
avatar
greg

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace


Posté : 05-04-2014 19:32 icone du post

bonjour

Pour l'emplacement de la sonde de FD, je la place sur l'un des tubes apres le distributeur (poire pour certains) à la sortie du détendeur. Car pour moi, apres plusieurs essais, et concluant de plus, c'est le meilleur endroit car à la sortie du distributeur c'est là que la température est la plus froide et passant dans l'évaporateur elle diminue de 7 à 10 °c pour la surchauffe.

Pour cela, je regle la fin de dégivrage à 1°c, car lorsque cette température est atteinte, je suis sûr qu'il n'y a plus de givre (car à cet endroit il n'y a pas de résistances).

En plaçant la sonde dans la batterie, qu'est ce qui m'assure que je ne suis pas trop pres d'une resistance, qui influerai sur la durée du dégivrage.

De plus, avec cette méthode, et apres TEST, un dégivrage ne dure pas plus de 15 mn.

cdt

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7781&forum=149