Bonsoir, tout a fait Frigopath +1, il faut connaître et sentir sont installation.
J'ai des évapos négatif fin de deg à +6 jusquà + 13 selon la configuration. Des fois la sonde fin deg côté détendeur des fois en haut de batterie des fois opposé détendeur. Trouve ton point froid et tu y place ta sonde.
Sur une install j'ai mis un an à trouver le point froid , mais à force de visualiser les choses , le bon point est ciblé.
Faire jouer l'inertie des résistances c'est important, quand on coupe l'alim dessus ça chauffe encore un moment, alors il faut en profiter c'est gratuit et efficace.