website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur pris en glace


Posté : 05-04-2014 20:24 icone du post

Bonsoir, tout a fait Frigopath +1, il faut connaître et sentir sont installation.
J'ai des évapos négatif fin de deg à +6 jusquà + 13 selon la configuration. Des fois la sonde fin deg côté détendeur des fois en haut de batterie des fois opposé détendeur. Trouve ton point froid et tu y place ta sonde.
Sur une install j'ai mis un an à trouver le point froid , mais à force de visualiser les choses , le bon point est ciblé.
Faire jouer l'inertie des résistances c'est important, quand on coupe l'alim dessus ça chauffe encore un moment, alors il faut en profiter c'est gratuit et efficace.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7781&forum=149