Et oui ca fait une petite surchauffe quand meme!
Sois sur que ton sous refroidissement soit correct cest le delta entre ta HP (en temperature bien sur) sur ton mano et la temperature de ta ligne liquide. Ton sous refroidissement te donnera une indication du bon remplissage ou non en liquide qui arrive sur ton organe de detente. Ensuite tu mesurera ta surchauffe au bulbe pour un thermostatique,sinon mesure a laspi en prenant en compte la distance donc surchauffe totale 12k par ex: