Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » question b?¬te ?
Posté : 09-04-2014 22:11
Citation : drag
Salut les garcons
Marcel, tu as changé les tuyaux ?
A bientot
oui j'ai changer les tubes le gérant de la supérette c'est fait remboursé partiellement le remplacement de tubes et l'opération de re câblage du condenseur par le gars qui lui a fait le montage qui a préféré payé que d'aller au procès
comme il jeté sa marchandise en positive et en négative a cause des mauvaise T° je pense que les assurance qui vont lui en payé une partie ne lui auraient pas fait de cadeau pur le câblage des ventilés qui aspiraient et soufflaient.
Pour Mars les régulateur MXPRO de chez CAREL gère la régulation de T° au soufflage en affichant celle de la reprise et en plus il gère aussi les détendeurs électronique s'i on met la carte électronique pour la détente
Je suis pas cloro machin et je sais ce que je veux et ce que je dits snif snif snif quand on est claire on des réponse claire
Merci a Cedric pour l'idée du détendeur qui pisse par la ligne d'égalisation et Patrick pour l'idée de la perte de charge je m'en rappellerais pour la prochaine fois
Et merci a tous pour votre réactivité bisous bisous bisous bisous bisous
Mon client a investi mais maintenant ces fruit et légumes sont au frais freeze freeze freeze freeze freeze +1 jesors
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8184&forum=149