Comme je disais : Ce n'est peut-être pas aussi précis qu'avec sc et sr, mais ca fonctionne! A condition de savoir maîtriser les bases essentielles.
Réponse de xavierc: C'est l'objet de sa question,.. a mon sens..., il cherche simplement a comprendre pourquoi a 25°c en reprise d'air en début de charge, on évapore a 22°C, ce qu'il rapproche de la clim...
Il est peut être plus simple de lui expliquer qu'effectivement en la température d'évaporation, et la surchauffe vont suivre une courbe qui ne seront proche des valeurs standards, que lorsque que la temp de la CF sera proche de la temp désirée...
D'où ma question précédente, à savoir ... en connaître plus sur la maîtrise de nos ami sur les notions de base ( en complètant son profil ).
parce que là, je ne suis pas convaincu que notre ami fasse de différence entre une charge de clim, où on lui dit de charger un poids de ff et que ca fonctionnera .... et la charge d'une CF, où cette charge est un peu plus complexe à maîtriser.
je propose donc d'attendre que notre jeune padawan se manisfeste ....

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a